Комплексное обследование каркасного дома — СНТ «Форум», СК Дачный Рай
Комплексное обследование каркасного дома на этапе тёплого контура с инженерными коммуникациями: испытание аэродверью в двух направлениях, выявление и устранение мест инфильтрации воздуха, качественный тепловизионный осмотр ограждающих конструкций.
Местоположение: садовое товарищество «Форум», Одинцовский городской округ, Московская область.
Подрядчик: СК Дачный Рай.
Объект: каркасный дом на этапе тёплого контура с инженерными коммуникациями.
Выполнено комплексное обследование объекта с целью оценки герметичности и качества исполнения ограждающих конструкций.
Испытание аэродверью (Blower Door Test) проведено в двух направлениях — при пониженном и избыточном давлении внутри здания.
Результаты комбинированного испытания (усреднённые значения):
-
Кратность воздухообмена при 50 Па (n₅₀) — 0,749 ч⁻¹.
-
Расход воздуха при 50 Па — 310,6 м³/ч.
-
Расход воздуха при 10 Па — 98,4 м³/ч.
-
Удельная воздухопроницаемость ограждающих конструкций при 50 Па — 0,8047 м³/(ч·м²).
-
Эквивалентная площадь утечек при 50 Па — 155,2 см².
В ходе обследования выявлены незначительные участки инфильтрации воздуха в пароизоляционном контуре ограждающих конструкций. Все выявленные нарушения герметичности устранены непосредственно на объекте силами подрядчика в присутствии застройщика.
Тепловизионное обследование
Проведён качественный тепловизионный осмотр ограждающих конструкций объекта на предмет выявления мостиков холода и температурно-влажностных аномалий. Дефектов не выявлено.
Итог обследования
Объект продемонстрировал высокий уровень герметичности. Выявленные локальные нарушения герметичности пароизоляционного контура устранены. По результатам качественного тепловизионного осмотра дефектов не обнаружено.